Cevap: Kompakt kabinde ölüm tehlikesi!
Kısır artışmalara gerek yok.
Meslek erbabı olarak söylüyorum;
Elektrik iki şeyi sevmez, nem ve gevşek bağlantı.. Olayımızda ikisi de var.
banyo mutfak wc gibi ıslak ve nemli alanlarda etanj, yani nemli yer tesisatları kullanılması gerekir, Kullanılmamışsa suç işlenmiştir.
banyo kabini, duşa kabin, banyo dolabı, jakuzi, sauna vb teçhizatlarda yekpare etanj elektrik kablosu kullanılmalıdır, kablolar öyle ulu orta yerinden eklenemez, klemens ya da bantla ya da başkaca nemli yer uygulamalarına aykırı bağlantılar kullanılamaz. ekleme yapılmışsa suç işlenmiştir. Elektrik tesisat yönetmeliğine aykırıdır.
Eğer devresinde kaçak akım rolesi yoksa (her kaçak akım rolesi uygun değildir, 2 tipi var, 30mA’da İnsan Koruma, 300mA (Yangın Koruma ) ... delikanlı olan 60 voltun üzerindeki faz (daha anlaşılır dil ile canlı uç) eline alıp çıplak ayakla yere bassın da görsün.. neme de gerek yok.
öyle hafif cızlama, koku titretme falan hikaye. bahsettiğimiz şey şebeke voltajı. kalbi durdurur,
elektrik zamk gibi yapışmaz demişsiniz.. Elektriğe çarpılan kişi kilitlenir kalır kaslar kasılır eli ayağı kaşı gözü refleks veremeyecek kadar kilitlenirse tuttuğu kablo ile tek parça olur, kaldı ki ıslak zeminde elektrik kaçağı varsa ve kişi buraya basmışsa zamk olur hemde japon olur hiç bir yere gidemez. bunu da görmüşlüğüm var.
60 Voltun üzerindeki her voltaj tehlikelidir.
Şimdi birileri şunu yazabilir. voltaj değil akım çarpar diye;
akım gerilimle ters orantılıdır. yani yük devrede iken voltaj düşerse (ki burada toprakla kısa devre oluşacağından insan bedeni yük olacaktır) akım artacaktır. Kirşofun akımlar kanunu / ohm kanunu ...
Kısa devre anında da voltaj hızla 0 V'a inerken akım yukarı doğru çıkacaktır. nerede duracağına, devresindeki sigorta ya da kısa devre olan hattın ya da yükün kopması karar verecektir.
Burada yük insan bedeni olduğundan açık tabiri ile beden elektrik akımı tarafından delinene kadar (ki görmüşlüğüm vardır) akmaya devam edecektir.
Evde denemeyin kimse kurtaramaz..
Şimdi gelelim sorunun hukuki yanına; elektrik iç tesisat yönetmeliğine, Elektrik nemli yer tesisat yönetmeliğine aykırı işlem yapılmışsa, yani bahse konu cihazın elektrik bağlantısı banyo içerisinde ya da kabin arkasında yönetmeliklere aykırı şekilde klemens ya da bantla "EK" yaparak sağlanmışsa dava açılabilir.
Cevap: Kompakt kabinde ölüm tehlikesi!
Fixit ve özellikle Abdullah Yaman adlı kullanıcılara verdikleri bilgiler için teşekkür ederim. 'Bişey olmaz' mantığıyla ne hayatlar kaybediliyor bu ülkede. Şu an banyo korkarak kullanılmaya devam ediyor.
Abdullah Bey, kabinin alt kısmı jakuzi. Paneli kaldırıp alttaki kabloların fotoğrafını çektim, mesaja ekliyorum. Yere düşen ve zeminle temas eden de tam bu bağlantı noktaları idi. Bana bunlar gayet alelade kablolar gibi göründü, fikrinizi paylaşır mısınız?
http://i57.tinypic.com/2czztc.jpg
http://i59.tinypic.com/332w8eg.jpg
Cevap: Kompakt kabinde ölüm tehlikesi!
Her iki fotoğrafı da gördüm.
Nemli yer olan yerlerde kullanılacak olan kabloların Elektrik Tasisat yönetmeliğine uygun olması gerekir. Burada kullanılan kablo öncelikle TTR Felxbl kablo, ancak vahim olanı bu kablonun bir başka kablo ile ek yapılması ve bu ekin de klemens dahi kullanılmadan birbirine sarılmak ve sonrasında da bantla sarılmak suretiyle gerçekleştirilmiş olmasıdır.
Birbirine eklenen kablolar bana aynı kesit ve cinste görünmediği gibi toprak kablosu da yok.
Bu tesisat halen duruyorsa tüketici hakem heyetine ve Elektrik Mühendisleri Odasına başvurarak yerinde tespit yaptırıp, yaşadığınız olayı da servis formları ile ispat edip dava açabilirsiniz..
Bu yapılan iş resmen ölüme davetiye çıkartmaktır.
Büyük geçmiş olsun.
Cevap: Kompakt kabinde ölüm tehlikesi!
Abdullah Bey, çok teşekkür ederim. İşi şakaya vurma ciddiyetsizliğinde olan kullanıcılar bir yana, belki de ailemin hayatını kurtardınız. Kabin orada bir korku nesnesi olarak durmaya devam ettikçe bize huzur yok.
Fakat bu noktada izlemem gereken hukuki yoldan emin olamadım. Bu ürünü 1,5 sene önce 3000 TL üzeri bir rakama satın aldık. Tüketici Hakem Heyetini aradım, 3000 TL üzeri olan davalarla Tüketici Mahkemesi ilgileniyormuş. Ev tadilatı falan derken mahkeme masraflarından çekiniyorum açıkçası ama yine de yapılması gereken bir şekilde yapılacak.
İlk adım ne olmalı? Elektrik Mühendisleri Odasına keşif için mi başvurmalıyım?
Öte yandan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile görüşülebilir mi?
İzlemem gereken en kısa ve masrafsız hukuki yolla ilgili fikirlere ihtiyacım var. Bunun gibi nice mevzunun peşini bıraktık, bunun peşini bırakmak istemiyorum. Şimdiden fikirlerini paylaşacak tüm arkadaşlara teşekkürler.
Cevap: Kompakt kabinde ölüm tehlikesi!
Bu jakuzi tehlikeli bir cihaz ama lüks ve keyifli. Benim evimde de aynı sorunu yaşadım ve açıkçası ödüm koptu. Üzerinde bulunan sigorta şalterini kapatıp, elektriği kestirerek tehlikeden kurtuldum ve açıkçası uzun süredir sadece küvet olarak kullanıyorum. Meseleyi teknik olarak tespit eden arkadaşlara da teşekkür ederim.
Tüm forumu okumadım ama Konunun hukuki boyutuna gelince siz yenisini talep etmiyorsanız sadece tadilat masrafları için hakem heyetine başvurun derim. Malın değeri değil uyuşmazlığın bedeli önemli. Diğer bir önerim de teknik bilgisi olan arkadaşlar daha iyi bilirler ama TSE (Türk standartları enstitüsü)ne şikayet edin bu durumu.
Cevap: Kompakt kabinde ölüm tehlikesi!
Alıntı:
Av.Basri Gungoren rumuzlu üyeden alıntı
Bu jakuzi tehlikeli bir cihaz ama lüks ve keyifli. Benim evimde de aynı sorunu yaşadım ve açıkçası ödüm koptu. Üzerinde bulunan sigorta şalterini kapatıp, elektriği kestirerek tehlikeden kurtuldum ve açıkçası uzun süredir sadece küvet olarak kullanıyorum. Meseleyi teknik olarak tespit eden arkadaşlara da teşekkür ederim.
Tüm forumu okumadım ama Konunun hukuki boyutuna gelince siz yenisini talep etmiyorsanız sadece tadilat masrafları için hakem heyetine başvurun derim. Malın değeri değil uyuşmazlığın bedeli önemli. Diğer bir önerim de teknik bilgisi olan arkadaşlar daha iyi bilirler ama TSE (Türk standartları enstitüsü)ne şikayet edin bu durumu.
Teşekkürler Basri Bey, birkaç gündür konuya bakamadım, cevabınızı şimdi gördüm. İyi yine sizin kabinin üstünde şalter varmış, biz servisin gelmesini beklediğimiz birkaç gün boyunca banyoyu ve bir odayı daha karanlıkta kullanmak zorunda kaldık korkudan. Aslında ben bu aletten tamamen soğudum, korktum, iade etmek istiyorum ama firmadan alacağım cevabı tahmin etmek güç değil. Tadilat iyi bir uzlaşma fikri gibi görünse de ben bu firmanın yapacağı tadilata nasıl güvenebilirim? Ben de önceden hukuki haklarımı araştırmak istedim. Kısa zamanda tüketici il hakem heyetiyle bir yüz yüze görüşeyim bakalım ne diyecekler. Sanayi Bakanlığı şikayet hattı faaliyete girmiş bu arada, Alo 130, oraya da kayıt bıraktım. EMO'yu aradım, onlar hakem heyeti ya da tüketici mahkemesi devreye girdiğinde, yani olay hukuki boyut kazandığında bilirkişi oluyorlarmış, yani bu aşamada yapabilecekleri birşey yok. İşimiz tüketici mahkemesine kalırsa ne kadar masraf öderiz, bunu bilen var mı acaba?
Cevap: Kompakt kabinde ölüm tehlikesi!
Bu konu gerçekten çok canımı sıkıyor. Aptal bir küvet sistemi yüzünden aileme zarar gelseydi ne yapardım? Peki benzer sistem kullananlar aynı risk altında değil mi? Hukukçular lütfen söyleyin, bu işin tüketici boyutu bir yana (atacağım adımları araştırdım ve ilerliyorum), insan hayatını riske atmanın hukuki karşılığı nedir? Ben bu firmaya ayrıca nasıl bir dava açabilirim? Evimde saatli bomba gibi duruyor kabin, kablo yere düşse, zemin ıslansa mazallah... Aslında kablonun yere düşmesine bile gerek yok, küvet içinden su sızdığı da tespit edildi, yazmıştım önceden.
Özet: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine aykırı biçimde kablo tesisatı
Kablonun ek yeri zemine temas edecek şekilde yere düşmesi
Bununla birlikte küvetin köşesinde delikten su sızıntısı
O süreçte yerler bol suyla yıkanmasına rağmen mucize eseri çarpılmamamız
Servisin gelip kabloyu silikonla tutturup bir de küvetin köşesine silikon geçip gitmesi
Ve hukuki arayış...
Cevap: Kompakt kabinde ölüm tehlikesi!
Bir yeri netleştirir misiniz?
Kabloda ek vardı ve ek yerinden ayrılarak mı yere değmişti yoksa kablo sabit bir yerde duran bir klemensten çıkıp mı yere değmişti?